Всем добрый день!
Счетчик тепла спт941 имеет опторазвязку по Rs232. Для его работы необходимо питание оптотранзистора, которое должно браться, например с Dtr ноги порта RS. А в АС-3М только три ноги. Подскажите что предпринять.
Кстати, для разработчиков, необходимость хоть какого нибудь питания при усеченном RS232 возникала не только в этом случае.
Может в АС-3М есть окуда взять +5В?
Последний раз редактировалось Назаров Александр; 02.03.2010 в 16:58.
Взял АС-3М на 24В. От него стабилизатор на +5В. Чего то все равно не работает.
Задача в общем состоит в передаче информации СПТ в Scada систему.
Путь следующий: СПТ941-10, АС-3М, NPORT 5430 Moxa, OPC сервер "Логика", MasterScada.
Напрямую от СПТ через преобразователь RS232/USB ОРС сервер все видит. При переключении на связку АС-3М и Nport - связи нет. Может дело во входных цепях и уровнях сигнала АС-3М? Ума не приложу! Где собака то порылась? Помогите! Может кто решал подобную задачу? Может быть шнурок для АС-3M должен быть не в перехлест, т.е. Rx-Tx, а прямой Rx-Rx и Tx-Tx?
И еще вопрос к разработчикам. Какими ногами DВ9(rs232) можно воспользоваться для вывода питания 5В. Вроде бы на с12 (ас3-m220) присутствуют необходимые 5в. Хотелось бы его через резистор вывести на любую свободную ногу. На плате видно, что ноги 1-4-6, 7-8 соединены между собой и на них относительно 5 (нуля) висит ~3.6в. Что посоветуете?
если я правильно понял схему соединения спт941, нужно подать +5в на клемму 3 штекера х2.
можно взять это напряжение с ножки 16 микросхемы Dd1 и, предварительно отрезав дорожку, подать +5в на клемму 4 разъема Xs1 прибора ас3-м. при этом вам придется воспользоваться стандартным кабелем Rs232, а не нашим упрощенным.
Последний раз редактировалось Владимир Цихмистер; 03.03.2010 в 18:53.
Необходимо питание на коллекторе оптотранзистора. Немного разобрались, сейчас все работает. Подключение для Nport необходимо как для модема, т.е. R-R и T-T, для ПК R-T и T-R. Питание взяли с C12 через токоограничивающий резистор.
Осталось освободить какую либо ножку на DB разъеме АС-3М220 для этого питания.
не забудьте заменить штатный кабель ас3-м на стандартный, продающийся в любом компьютерном магазине (обычный удлинительный, а не нуль-модемный).
какую ножку освободить на разъеме я указал в предыдущем сообщении