Добрый день. СП310 опрашивает МВ110-8АС. Проект для СП310 тестовый (прикладываю). Работает странно (мое мнение).
На МВ110 два первых входа сконфигурированы на измерение напряжения 0...10В. Результаты измерений, как раз, отображаются корректно и без задержек. Я вывел на панель еще несколько цифровых дисплеев, чтобы видеть тип датчика для входов 1 и 2 (номера регистров 0 и 1), постоянную времени фильтра также для входов 1 и 2 (регистры 24 и 25) и скорость обмена из МВ110 (регистр 48). В свойствах этих дисплеев жесткая привязка к номерам соответствующих регистров. После некоторых наблюдений я завел еще один дисплей, только с возможностью ввода номера регистра кнопками цифрового ввода. И в результате: Напряжение на входах модуля на панели отображается корректно и все изменения индицируются без задержек. Скорость обмена (скорости 115200 соответствует 8) индицируется правильно. А вот на дисплеях, где тип датчика и значение постоянной фильтра - нули. При этом на дисплее с динамическим вводом номера регистра с клавиатуры все показывает правильно. И еще наблюдение. Изначально два дисплея с номерами регистров 0 и 1. Индицируются нули. Но если к одному из них вместо 0 или 1 привязать номер 48, и перезалить проект, то на втором показывает правильный тип датчика(4). То же касается и постоянной фильтра. Два дисплея с регистрами 24 и 25. Показывают нули. Если же вместо 24 или 25 прописать в проекте 48, то второй начинает правильно показывать 10, что соответствует конфигурации МВ110. Не хочет показывать содержимое соседних регистров? Странно как то. Или есть другое обЬяснение?
И еще. При вызове окна диагностики индикатор на активном порту (PLC) светится красным, иногда промигивает зеленым. Если верить РЭ, то связи нет и панель пытается ее восстановить. При этом быстрые изменения напряжения на входе модуля отображаются на панели мгновенно, даже когда индикатор диагностики обмена красный.