Нужно считывать данные (измерителя, уставки, текущего состояния каналов и др. возможные) с ТРМ148 в ПЛК100, и, наоборот, менять некоторые параметры каналов ТРМ148 (уставка, старт - стоп регулирования). К сожалению, оперативные параметры на ТРМ148 (имя переменной - hash name, её тип) в документации на прибор не приведены.
В службе тех. поддержки сказали, что оперативные параметры для ТРМ148 соответствуют параметрам на ТРМ151.
Значение уставки и измерителя считать получилось (см. прикреплённый файл). А как менять значение уставки в ТРМ148 с помощью ПЛК100 (hash name, тип)? Как сделать старт-стоп регулирования?
Ждал ответа по существу, например, как на прикреплённом рисунке для переменной r-S. Для меня остаётся непонятно, как менять оперативно уставку (тип переменной, hash name, address, index, work mode). Надеюсь на помощь. Спасибо.
На первой миниатюре показано, как считываются (listen) текущие значения измерителя и уставки, на второй - старт-стоп ТРМ148 (переменная r-S, соответственно, на запись).
Мне нужно научиться менять (записывать) значение уставки.
Переменная SetP с параметрами см. вложение. Считываемое значение должно равняться записываемому (18). Но значение уставки остаётся прежним - 40. Пробовал менять Work Mode на Change Volue - результат прежний.
Здравствуйте, vvn_obn.
Специально для Вас пример работы ПЛК100 и ТРМ148 по интерфейсу RS-485. Надеюсь данным примером я отвечу на все ваши вопросы.
Визуализация:
Архив с программой и конфигурацией прибора: PLC100_R_L_AND_TRM148.rar