Сообщение от
Никита2020
Проблема такая: в резкой смене наружной температуры, и соответственно смены уставки регулятора в граничной наружной температуре примерно -4 градуса, при которой мощность нашего одного котла не справляется, а при включении второго резко повышается температура выхода из котельной даже при прогреве минимального горения и пид регулятор не успевает выполнить уменьшение ведущего как ведомый не успев поднять мощность, выключается из за достижения выходной температуры котельной уставки. Максимальное время параметр "время включения " 1800 мин иногда не достаточно для задержки включения ведомого котла. Если допустить что возможно каскадное управление двух котлов вплоть до минимального горения то проблема исчезнет сама собой. Специалист техподдержки сказал, что индивидуальной прошивки с возможностью установки номинальной мощности ниже 50 % не сделают. Может у вас были проблемы с каскадным управлением? Иначе смысл в данном приборе ктр для нас теряется. И лишь годиться для индивидуального управления каждым котлом по отдельности без каскадного управления (а это еще по одному датчику давления температуры и еще прибору КТР и дублирование всех общекотельных защит). Вопрос к разработчикам, вы когда проектировали вы не думали о возможности изменять любой параметр в максимальном диапазоне, к чему эти ограничения. Если возникнет необходимость включить 2 котла на 20 процентов, что тогда делать?