Эмуляция OnLine работает с портами только при панели Мастер и только 30 минут. Используемый COM порт выбирается прямо в эмуляции,
нажатием ПКМ и выбором нужного COM1 Онлайн СП.jpg
Эмуляция OnLine работает с портами только при панели Мастер и только 30 минут. Используемый COM порт выбирается прямо в эмуляции,
нажатием ПКМ и выбором нужного COM1 Онлайн СП.jpg
Панель СП310Р периодически "зависает",примерно 1 раз в 2 месяца,приходится перезагружать,в чём может быть причина ?
Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 11:26.
Панель слейв,работает с плк 160 (мастер) по сети ModBuS RS485, в сети ещё 3 модуля расширения МВ110( дискретного ввода,дискретного вывода, аналогово ввода)отдельный источник питания (проверял напряжение 24В) , расстояние от панели до шкафа где смонтированы контроллер и модули 2 метра,связь витой парой,окружающая температура от 20 до 25 градусов
Если панель слейв, то зависать она может только из-за проблем по питанию или сильные помехи на линии. Проверить кабель подключения, распайку разъёма RS485, наличие резисторов 120 ом на концах цепи. Надеюсь приборы включены последовательно, а не звездой. Кроме панели ничего не зависает? Частотников нет рядом с панелью?
Блок питания для проверки лучше заменить, хоть на время, проверить провода и разъём 24 В у панели, хорошо ли прикручено. Не подгорели ли контакты. Зелёные разъёмы бывают не качественные.
Если это не даст результата, идеально было бы, если заменить на время панель.
Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 18:09.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
нет, адреса 256 и выше
Спасибо за совет обязательно попробую , что Вы рекомендуете.
Добрый день! Могу ли я в макросе использовать выражение что-то вроде переменная типа bool Bit1 равна psb[401], пример Bit1=PSB[401]. то есть для того чтобы в дальнейшем в коде не искать и не менять адрес 401, а просто один раз в начале кода просто поменять 401 на 501, например.