Показано с 1 по 10 из 3334

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день!
    Возникло два вопроса:
    1) Можно ли для элемента "Ввод данных" установить верхний и нижний пределы не из меню, а из регистров PSW?
    2) Можно ли отобразить пароль, который вводит пользователь?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Flauwear; 05.01.2022 в 21:59.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возникло два вопроса:
    1) Можно ли для элемента "Ввод данных" установить верхний и нижний пределы не из меню, а из регистров PSW?
    2) Можно ли отобразить вводимый пароль?
    Спасибо.
    1. Включить нужные галки
    Захват-01.png

    2. Можно, но зачем?

    Скрытый текст:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 05.01.2022 в 22:54.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    1. Включить нужные галки
    Захват-01.png
    Спасибо.
    У меня еще один вопрос: Значения верхнего и нижнего предела берутся из регистров один раз - при нажатии на цифровой ввод? Или они берутся постоянно пока окно ввода значения открыто?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,867

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    У меня еще один вопрос: Значения верхнего и нижнего предела берутся из регистров один раз - при нажатии на цифровой ввод? Или они берутся постоянно пока окно ввода значения открыто?
    Берутся те значения, которые были в регистре пределов в момент открытия окна клавиатуры и остаются таковыми до момента нажатия кнопки Ent

    Такие вопросы элементарно проверяются в эмуляторе
    Последний раз редактировалось petera; 07.01.2022 в 22:48.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Берутся те значения, которые были в регистре пределов в момент открытия окна клавиатуры и остаются таковыми до момента нажатия кнопки Ent

    Такие вопросы элементарно проверяются в эмуляторе
    Я решил сейчас проверить, правда в режиме эмуляции. Например: верхний предел 200. Нажимаем на "цифровой ввод" - да действительно верхний предел отображается равным 200. Далее не закрывая окно ввода, меняю значения регистра PSW на 100. Предел в окне ввода все также отображается 200, однако ввести число больше 100 я туда уже не могу.
    Мне требуется сделать так, чтобы брались именно те значения регистров пределов, которые были на момент нажатия на "цифровой ввод". Можно ли например выполнить макрос, чтобы значения прочитались из устройства только один раз при нажатии на "цифровой ввод"? (Сейчас чтения регистров у меня осуществляется с помощью функциональной области)

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •