Пользователь
Все-равно как.
ПЛК-63-РРРРРРУУ.
Овен ОРС.
Связь с ПК по RS-232.
Настроил Овен OPC, но, кажется, что обмена нет.
Как проверить наличие обмена?
Напрмер, нужно для начала создать тестовый проект в Мастер SCADA.
- отражаются состояния аналоговых и дискретных входов и дискретных выходов.
-желат, чтобы можно было упавлять дискретными/ЦАП выходами.
М.б. кто-нибудь выложить примерчик: мастер-scada + cсохраненные настройки Овен OPC?
Пропадаю.
Данный проект не работает:
http://upload.caxapa.ru/plc_63.zip
http://upload.caxapa.ru/Test_plc63.zip
(
Последний раз редактировалось Gosha; 20.03.2010 в 13:11.
-
Чтобы самому проверить связь с утройствами MasterSCADA надо
1.Запустить masterSCADA
2. В диалоговом окне задать имя проекта.
3. Выделить мышкой элемент СИСТЕМА и нажать правую кнопку мыши -вставить Компьютер,
4.Нажать правую кнопку мыши на "Компьютере" и выбрать пункт контекстного меню "Поиск ОРС DA серверов",
5. Выбрать ваш ОРС-сервер в диалоговом окне. Нажать ОК.
6. Нажать правую кнопку на "Компьютере" и вставить ОРС DA сервер.
7. Нажать равую кнопку на ОРС-сервере - добавить ОРС-переменные.
8. Запускайте проект на исполнение иконка "РАКЕТА".
-
Пользователь
Так я выложил проект.
Там все, как Вы говорили.
Но все аналоговые входа по нулям и не изменяются.
На табло ПЛК-63 они не 0.
Неужели никто не может помочь состряпать тестовый проектик (индикацию состояния входов и управления выходами)? Оно бы часто пользовалось. И лучше бы подобное включить в ОВЕН диск к ПЛК.
Также подск пож. - каким компонентом МАСТЕР-SCADA можно задать управление ЦАП выходом ПЛК-63 (real 0.0: 100.0).
-
в "полезностях" есть пример работы с экранами плк63.
-
Пользователь
Последний раз редактировалось Gosha; 25.03.2010 в 08:58.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума