Привет, установлен дисплей СП270 и ПЛК 110 проблема в том что дисплей включается быстрей чем проц как сделать на оборот. У меня есть пару идей но просто хочется послушать советы специалистов.
Привет, установлен дисплей СП270 и ПЛК 110 проблема в том что дисплей включается быстрей чем проц как сделать на оборот. У меня есть пару идей но просто хочется послушать советы специалистов.
Что в общем то логично - панель не загружает CoDeSys... Что в общем то Вас смущает?
Так же надо учесть, что контроллер еще до начала первого цикла может получить данные по сети...
Просто учитывайте это в своей программе.
проблема в том что появляется окно потеря связи с плк как от этого избавиться.
подавайте питание на панель через выход плк с нужной задержкой.
эта первая идея, а вторая идея сделать скрытую кнопку и когда проц загрузится сделать эту кнопку доступной.подавайте питание на панель через выход плк с нужной задержкой.
да окно пропадает.а после того, как включается в работу плк данное окно пропадает?
и что больше не чего сделать нельзя
вообще-то хотелось избавиться от этого сообщения (потеря связи с плк) как-нибудь программно так как у меня всеволиш один выход свободный и я его берегу на всякий непредвиденный случай. что можете посоветовать.
попробуйте увеличить комуникационный интервал(сам не пробовал). должно помочь
почитаю документацию на сп270 что это за зверь.попробуйте увеличить комуникационный интервал
я бы попробовал сделать окно без регистров с надписью "загрузка" и невидимым полем, вызывающим через время переход к нужному рабочему экрану. или, если предполагается ручной запуск, то вместо функционального поля сделать кнопку перехода к экрану.