Показано с 1 по 10 из 168

Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для elefantkip
    Регистрация
    22.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    У клиента задача ограничения температуры с использованием ТРМ232М.
    Прибору нужно задать ограничение температуры подачи Тк, в зависимости от Тнар по Тпр.
    Согласно рисунку: наклон корректируется прямой (обведена область).
    Нужно подсказать: возможен ли такой режим работы ТРМ232М?
    И при возможности способ доп. настройки (или пункты в руководстве).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1vopros_.jpg 
Просмотров:	62 
Размер:	111.1 Кб 
ID:	59676

    Благодарим за работу!
    ---
    С уважением,
    инженер по оборудованию
    Лесковец Юрий Анатольевич
    ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
    Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
    Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
    Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
    Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
    195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
    www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elefantkip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    У клиента задача ограничения температуры с использованием ТРМ232М.
    Прибору нужно задать ограничение температуры подачи Тк, в зависимости от Тнар по Тпр.
    Согласно рисунку: наклон корректируется прямой (обведена область).
    Нужно подсказать: возможен ли такой режим работы ТРМ232М?
    И при возможности способ доп. настройки (или пункты в руководстве).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1vopros_.jpg 
Просмотров:	62 
Размер:	111.1 Кб 
ID:	59676

    Благодарим за работу!
    Добрый день!
    На базе ТРМ232М данную задачу в таком виде решить не получится. Можно только настроить в приборе контроль обратной воды. Принцип работы прибора описан в РЭ в пункте 4.6 (https://owen.ru/product/trm232/docum...n_and_software)
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •