Тема: ПЛК 110 60 М02 не подключается к CoDeSys через RS-232 DEBUG и ethernet.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    К настройкам приборов надо внимательней относится.
    В конфигурации везде стоит ASCII вместо RTU (проверить настройки в панели и модуле), панель адрес 1 и Модуль адрес 1 (с завода 16)

    Подключение к КДС, USB и RS-232 DEBUG один и тот же порт сом-3, должны быть разные (Посмотреть в диспетчере устройств), проверить кабель DEBUG на соответствие.
    Подключение по изернет, если IP ПЛК 10.0.6.10 ( можно посмотреть в ПЛК_браузере, после подключения по USB), то в компе надо прописать например 10.0.6.30, шлюз 10.0.6.1
    А вообще выкладывайте скрины в таких случаях.

    ЗЫ. Ещё не работает программа PROGRAM strt1, она нигде не вызывается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2022 в 13:16.