    Цитата Сообщение от darkall Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги!
    (Решил свой вопрос еще здесь разместить. Извиняюсь перед модератором так как в вопросах для новичков этот же вопрос оставил)

    Оборудование: ПЛК110-30, МВ110-8А, МУ110-8И

    Процесс поддержания уровня воды в баке, при помощи насоса управляемого частотником.
    Уровень в баке меряет датчик давления и переводим в метры 4-20мА.
    Частотник управляется то же 4-20мА.
    Тут все ок.

    Процесс весьма инерционный вода насосом прогоняется через фильтра и только потом поступает в бак.

    Решил использовать ПИД регулятор с автонастройкой из библиотеки PID_Regulators.lib
    взял вот такой PID_2POS_IM_ANR
    Но тут начались танцы с бубном...

    В примере дя тако регулятора на входы
    _IMIN подают -100, а в инструкции на писано число диапазон от 0 до минус 1
    _IMAX подают 100, а в инструкции на писано число диапазон от 0 до плюс 1

    так кому верить?

    Плюс при попытках настроить этот регулятор он начал работать в режиме:
    0 мощности
    100 мощности
    промежуточных он не выдавал почти, а так нельзя там насос с двигателем на 75кВт гидроудары все разломают
    плюс последний раз он выдал на выход OUT_VAL -1#QNAN (я так понял это не число из за переполнения интегральной составляющей)

    привожу настройки PID_2POS_IM_ANR перед включение автонастройки
    PV - данные от датчика переведенные в метры 5,1 (к примеру) меньше уставки
    PV_TIME - беру из регистра Циклическое время измерения входа МВ110-8А (все ли верно здесь?)
    SP - уставка 5,5
    START_ANR тут все ясно подам TRUE включиться автонастройка
    YDOP - максимальная амплитуда при автонастройке 0,2 (может тут нужно больше к примеру 0,5)
    _IMIN подаю -100, а в инструкции на писано число диапазон от 0 до минус 1 (подать -1 ?)
    _IMAX подаю 100, а в инструкции на писано число диапазон от 0 до плюс 1 (подать 1 ?)

    с выхода OUT_VAL
    забираю только положительную часть от 0 до 100 перевожу в диапазон WORD от 0 до 1000
    и подаю на частотник через модуль МУ110-8И (4-20мА) (в ручном режиме четко слушается, так что тут точно все верно)

    Помогите разобраться. От этого процесса зависит город с населением 100 тыс человек.

    Может нужно и можно использовать другой алгоритм другой ПИД.
    Если процесс столь важный(ответственный), можно использовать ПИД-регулятор ПЧ, это повысит надёжность установки в целом, так как не потребуется весь список вашего оборудования, к тому же и денег сэкономите, я конечно не знаю всех тонкостей, но из того что Вы сообщили, мне кажется просто идеальное решение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.04.2022 в 11:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 08:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •