Добрый день уважаемые!
В 2014 году приобретал ПЛК 110-30. На нем реализованы не сложные алгоритмы управления режимами котлов Baxi.
Все работает исправно по сей день.
Решил подключить панель оператора Kinco GL043E по протоколу ModbusTCP
"PLC no responce"
Не понимаю в чем может быть проблема.
ПЛК доступен по сети имеет адрес 192.168.0.10
Поднят Modbus Slave на порту 502
Адрес HMI 192.168.1.100
Между устройствами маршрутизатор. Пути прописаны верно.
1. Запускаю на компе (тоже в сети 192.168.1.0/24) утилиту modbus pоll и вижу состояние регистров ПЛК и могу ими управлять.
2. Запускаю на компе (в сети 192.168.1.0/24) утилиту modbus slave, на панели меняю адрес ПЛК (указав адрес с утилитой modbus slave). HMI работает. Связь устанавливается успешно. Биты читаю/меняю.
Но установить связь между ПЛК и HMI не удается.
В чем могут быть проблемы?
Может ли как-то повлиять тот факт, что ПЛК и панель оператора в разных сетях?