МВ210-101. Прошивка 1.1.3 (это и происходит с прошивкой 1.1.2, дальше не пробовал)
Если отключить компенсацию холодного спая и максимальную загрузку АЦП,
то вне зависимости от настроек каждого канала, модуль видит только первые 2.
Баг прошивки?
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Конфигурацию приложил. Хотя в ней нечего такого нет: 1-5 - вход рт1000, 6-8 вход - -1-1В.
Отключение - шустрый опрос не нужен. Решил так сказать облегчить жизнь оборудованию.
Посмотреть как будет работать.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Добрый день, в онлайн документации на модуль МУ210-402 ошибка. Параметр 468 имеет формат uint32, вроде
Добрый день!
Ошибки нет, для кодирования состояния 16 выходов МУ210-402 достаточно одного регистра и формата uint16 (0-65535).
Если Вас смутил разрыв в карте регистров между параметрами 468-470 - в модуле МУ210-403 для 24 выходов uint16 уже недостаточно, поэтому используется два регистра (468-469) и формат uint32.
Меня смутило то, что если читать один регистр 468 на моём конкретном МУ210-402, то данные не приходят (остальные параметры читаются и пишутся нормально). Минут десять мучался с настройками, пока не залез в параметры устройства в Конфигураторе и не увидел это:
изображение_2022-05-20_091221107.png
Последний раз редактировалось Емельянов Кирилл; 20.05.2022 в 01:13.
Планируется ли выпуск Мx210 модулей ввода тензодатчиков?