    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Скорее всего - при загрузке измененного проекта, созданного в более новой версии CODESYS, повредились файлы тревог.

    1. Выполните команду Онлайн - Сброс заводской.
    2. Убедитесь, что файлы тревог (/PlcLogic/alarms) были удалены из контроллера.
    3. Загрузите проект заново.
    Евгений, подскажите, как убедиться, что файлы (/PlcLogic/alarms) были удалены из контроллера.
    Проделал пункты 1 и 3, это не помогло.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Евгений, подскажите, как убедиться, что файлы (/PlcLogic/alarms) были удалены из контроллера.
    Проделал пункты 1 и 3, это не помогло.
    Device - Файлы - найти папку Alarms (скорее всего, она будет прямо в корне - насчет PlcLogic я ошибся, в СПК207 структура папок была другой).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    995

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Device - Файлы - найти папку Alarms (скорее всего, она будет прямо в корне - насчет PlcLogic я ошибся, в СПК207 структура папок была другой).
    Папки Alarms на СПК207 я не нашел вообще.
    Нашел 2 файла в имени которых присутствовало "alarmstorage". Сделал заводской сброс, удалил, перезагрузил - не помогло.Файлы.jpg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    995

    По умолчанию

    В папке visu, тоже нет папки Alarms.

    Папка Alarms после загрузки не появляется.

  5. #5

Похожие темы

  1. СПК 207 03 пропал в локалбной сети.
    от Serrk в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 11:33
  2. TPM251 Пропал нагрев после обновления на 2.10
    от ИльяСаныч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 15:56
  3. Архив на флешку СПК207
    от Kailer в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:47
  4. zoom в CFC. Пропал :(
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:23
  5. Пропал выход.
    от ma971 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 00:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •