    Цитата Сообщение от Johnystu Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Хочу подключить китайский датчик потока воды (fs300a) ко входу модуля МК210-311.
    В описании модуля на сайте есть такая схема подключения:
    2022-07-20_091159.png

    В руководстве по модулю уже другая схема:
    2022-07-20_091235.png

    Где-то ошибка?


    В наличии есть опторазвязка на EL817
    из даташита EL817 такая схема подключения:
    2022-07-20_091944.png

    Схема подключения датчика потока из даташита такая:
    2022-07-20_092341.png

    Каким образом лучше всего подключить датчик?
    Правильная схема на сайте. РЭ ближайшее время поправим.

    UDP. РЭ обновлено.

    Хотя можно подключить и так и так, зависит как вам удобней, + на СОМ или -
    Схемотехника в 110 и 210 линейке отличается.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 20.07.2022 в 15:36.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •