Всем доброго времени суток.
Предо мной встала такая задача: требуется подключить расходомер Streamlux SLS-700f к контроллеру ОВЕН ПР200 по RS-485.
Мне фирма streamlux выслала регистры, проводочки все куда надо подключили, программу сделали, но когда начали ставить на объект, ничего не заработало.
Подключение было так:
RS: + - A, - -B.
IDN расходомера: 1.
В ПР:
Режим мастер.
9600битрейт.
8N1.
Пробовали делать и в RTU режиме и в ASCII, не работает при любых обстоятельствах.
Инструкция к расходомеру:
https://www.streamlux.ru/uploads/fil...ember_2019.pdf
модбас регистры, которые выслала фирма, прилагаются.