Можно не перезагружать, а послать команду Apply
Можно не перезагружать, а послать команду Apply
Привет Василий возможно киповцы (я отдавал на эксперименты в теплосеть) поставили перемычку для установки заводских параметров МВА8.
перемычка нипричем...
слов нет, одни выражения! очень жалко потерянного времени...
проблема была в следущем:
если в правильно запрограммированый МВА8 залезть конфмгуратором, то он переключается на овеновский протокол, независитмо от выбранного протокола, что и происходило... я устанавливал модбас-рту, записывал, перегружал питанием - проверял как все прописалось - и получал неработающий модбус.
если не использовать конфигуратор, все работает без проблем!
блин, действительно, а не сделать ли чтоб модбас не сбрасывало, или если и сбрасывало, то хоть писало бы что установлен протокол овен и чтение происходит в утилите по этому протоколу, шопопало короче
гм, вы меня извините, конечно.. руководства по эксплуатации мы, видимо, сами для себя пишем.
на 31 странице, в разделе 6 написано, что конфигуратор переводит прибор на протокол овен. и сказано, как надо работать!
прочитать руководство - 2 часа максимум. вместо нескольких дней никому не нужной борьбы.
Есть проблема! ПЛК100 опрашивает МВА8 (Owen (master) --> float Varible + time (Listen) в CoDeSys), при исключительной ситуации (обрыв, к.з и т.д) зависает последнее корректное значение! Блок DECODE_FLOAT вообще ни каких кодов ошибок не выдает. Пытался опрашивать по Modbus (Master)--> MVA8, вообще нет связи с МВА! Пытался искать на форуме и в инете информацию, к сожалению, полной картины не представляю, как корректно подключать МВА к ПЛК в CoDeSys, чтобы получить коды ошибок и вообще хотелось бы все нюансы понять (совместимость версий прошивок приборов). Где найти подробную информацию по данной теме?
Вся информация на форуме есть, но может быть действительно немного разрозненная.
1. Для опроса по ModBus не используйте шаблон МВА8 - добавляйте Universal ModBus Device и вперед (пример в разделе примеры программ и полезности).
2. Для ОВЕН - в Мастере ОВЕН есть 2 параметра - последний адрес и последняя ошиба (до опроса параметров). В ней ошибка будет выведена.