С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день!
Кто нибудь объясните для чайника, читаю руководства и данную тему, но вникнуть пока не получается.
Есть пр200 которая снимает данные с датчиков давления 4-20мА. Хочу видеть эти значения в пр102 через RS485.
Сделал сетевую переменную в обоих проектах в пр200(мастер) и пр102(слейв) с одним адресом. Подумал что дальше все само заиграет. Дайте пример программ и настроек приборов для подобного подключения. А то не разберусь никак что опрашивать на что делить, куда это записывать..
пр200
Снимок экрана (4).png
Снимок экрана (5).png
пр102
Снимок экрана (7).png
Снимок экрана (6).png
Последний раз редактировалось LGM; 26.10.2022 в 17:12.
LGM в слейве порядок не настраивается, он 2301 (3412) как вам удобнее. то есть по идее поставить галку старшим регистром вперед и все на стороне ПР102
Так какой смысл мудрить, передавайте целочисленной переменной, одним регистром:
ПР200_аналоговые входа.PNG
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Все советы хороши, но...
Слейв имеет адрес 16,
Захват-01.png
а мастер тупо долбится по адресу 15
Захват-02.png
Последний раз редактировалось petera; 26.10.2022 в 18:48.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
melkyПомогло! Спасибо!petera
До этого только с трмов снимал в скаду, там имена уникальные должны были быть, здесь выходит всем слейвам надо адрес мастера прописывать.
Если не затруднит в целях ликвидации безграмотности почему старшим регистром вперед?
Сергей0308Без примера в программе ничего не ясно, но очень интересно)Так какой смысл мудрить, передавайте целочисленной переменной, одним регистром:
Каждый слейв должен иметь уникальный адрес, у мастера никакого собственного адреса нет!
Для каждого устройства в настройках мастера указывается адрес конкретного устройства, например на картинке - устройство с адресом 15(естественно такое устройство должно быть)
В настройках мастера может быть несколько устройств, каждое должно иметь свой адрес(существующий)
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg