Подключите термосопротивление другим огрызком провода, отодвинув его подальше от остальных кабелей.
В принципе совет уже дали, сделать эту линию экранированной. Пробуйте, иными словами.
Подключите термосопротивление другим огрызком провода, отодвинув его подальше от остальных кабелей.
В принципе совет уже дали, сделать эту линию экранированной. Пробуйте, иными словами.
котел один
Выньте датчик из котла, подключите короткими проводами к трм. Разожгите котёл. Если помехи продолжатся, значит, проникают по питанию. Если пропадут, значит наводятся на линию.
Скорее всего экран не поможет - я думаю что из за перегруза АЦП сброс микроконтроллера не произойдет, а тут происходит именно сброс. при розжиге помехи по сети 220 идут сильные - светодиодный светильник начинает моргать, газовый сигнализатор начинает выключаться. но повторю - трм запитывал от розетки с другого помещения и результат тот же...
Инструкции по установке
При монтаже прибора и выполнении электрических
соединений должны соблюдаться соответствующие
предписания.
Кабель поджига должен быть как можно короче во избежание
радиопомех и падения производительности. Компактные
размеры и простая установка позволяют размещать
генератор поджига ZT 870 рядом с электродом поджига.