Я так понял, из того, что он написал, что он не спец в этом, поэтому начальство ему это и поручило, в смысле хуже других работников в этом разбирается, так сказать хочет подтянуть до среднего уровня, какая-то логика в этом есть, а то поручишь более грамотному(опытному) спецу, он сразу всё правильно сделает и обсуждать будет нечего, в смысле не интересно будет!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.01.2023 в 00:07.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я не спец разумеется, и не скрываю этого за умными фразами. Просто мне интересна данная сфера…. Всегда считал:что этого достаточно чтобы заниматься любимым делом. По крайней мере, в радиоэлектронике- это всегда работает. И на форумах там всегда помогут( за деньги и просто так: за спасибо)
ну так мы и помогаем
я вот предложил
в ответсделать сравнение ДО 42 и после 42 и использовать эту булевую переменную для управления логикой включения тэновну простите, я не могу за вас думать.не могу понять как это сделатья рад за вас, могу сказать только одно - вперёд, в монтаж и наладку. Пока не набьёте шишек самостоятельно - ничего не будет.Этот бурелом- первая написаная мной программа- и она Работает, по крайней мере в симуляторе, и будет работать в железе( кривенько, косенько- но будет)...
теперь насчёт бурелома. У вас базовые вещи, по-моему скромному мнению, по самой так сказать теории автоматического управления - они слабоваты.
Вы изначально неверно сформулировали задачу. Глядя на этот бурелом - лично я вижу 4 (!) оказывается температуры (а не одну), которые заведены на 4 каких-то блока регулятора и делают какой-то ресет на блок регулятора, где основная Темп и как она сделана - вообще непонятно
один регулятор влажности (!)
Блинки 3 на 3 секунды на выходе - с переменными Вкл 1 Вкл 2 и т.д. - это что?
ещё какие-то блинки на выходе....оно блин вообще что делает?
вы предлагаете чего-то в этом месиве доделать или переделать? данунахер (С)
но самое главное - 4 блока регулятора в одной системе. Это даже криво работать не будет, а то что со всеми бубнами как-то включиться в цеху - это не работа. Следующими вопросами будет - а как настроить регулятор?
у вас изначально построение ВСЕЙ логики системы неправильное, поэтому всю "автоматизацию" - и обязательно с учётом того КАК и чем будут включаться тэны и как вы будете управлять температурой - надо перепроектировать и делать заново
если делать на контакторах логику Он/Офф - это одно
если делать на регуляторах мощности - это другое
если реализовывать хотелки начальника - это третье
вот оно чо
п.с. и регулятор - именно регулятор температуры - в системе управления - должен быть один. А не 4.
просили примерчик - держите.А можно примерчик простенький для общего понимания?
алгоритм держит температуру воздуха на выходе с канального нагревателя в пределах 2 градусов.
2 тэна. никаких регуляторов, тупое он/офф
канал.PNG
Блок Рег в начале - тупое сравнение с уставкой и блок на отказ датчиков
всё было "собрано" на месте из того, что было, за полчаса с наладкой.
Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 11.01.2023 в 10:06.
4 регулятора были установлены не просто так: а именно- задача стоит в том: чтобы калориферы работали независимо друг от друга( например: если сгорел вент и сработал термостат, то выключался только нерабочий калорифер, то есть нельзя чтобы они отрубились все) и я реализовал это как смог. У меня нет ТЗ, я просто пишу прогу из своих наблюдений за устройством.
За пример, спасибо!!!
тройной фейспалм.жпг, а в констексте темы точнее будет сказать - четверной фейспалм, так сказать - независимо друг от друга4 регулятора были установлены не просто так: а именно- задача стоит в том: чтобы калориферы работали независимо друг от друга
это феерический бред, другого я сказать не могу и то, что я почувствовал про слабую базу - оно и подтверждается.
это в принципе работать не будет, поэтому берите железяку и вперёд в цех - на грабли
вот с этого и надо начинать, а вы упороли самый жЫрный, самый косячный косяк любого автоматизатора - работать без ТЗУ меня нет ТЗ
удачи в цеху
В менеджере компонентов в разделе "Для вентиляции" есть макрос Heat_E. По-моему, вам должно подойти