Здравствуйте, у нас на объекте 2 компьютера, один - сервер, второй АРМ.
Как мне настроить между ними связь в Masterscada4D?
Здравствуйте, у нас на объекте 2 компьютера, один - сервер, второй АРМ.
Как мне настроить между ними связь в Masterscada4D?
Из инструкции по установке мс4:
"Для установки клиента визуализации MasterSCADA 4D Client на машину, не являющуюся
сервером MasterSCADA 4D, потребуется скачать инсталлятор отдельно. Для этого в
каталоге [MasterSCADA 4D], расположенном на FTP-сервере компании «МПС Софт» в
директории /Updates/Installation/, выберите папку [MasterSCADA 4D Client]. Скачайте
файл MasterSCADA4DRTClient.exe, запустите его и следуйте инструкциям Проводника для
инсталляции клиента визуализации.
Исполнительный модуль MasterSCADA 4D является мультиплатформенным и может быть
инсталлирован не только на машину с ОС Windows, но и устройства под управлением
других операционных систем – Linux, QNX, Android, Эльбрус. Рассмотрим подробнее
процесс установки среды исполнения на машины с ОС, отличными от Windows."
После установки в трее появится значок клиента.
Надо на него нажать и указать адрес сервера
client.png
Никак не могу подключиться с клиента. Дополнительно делюсь несколькими скриншотами. Есть ли место на сервере, которое нужно выделить для подключения?
АРМ:
client1.PNG
client2.PNG
Server:
server1.PNG
server2.PNG
server3.PNG
Последний раз редактировалось m.petrovich; 13.02.2023 в 15:30. Причина: дополнил
На сервере запущена исполнительная система. На АРМ устанавливаете приложение клиента. Попробовать можно обычный браузер у него в пути написать IP-сервера:8043.
Если используете штатный клиент, который установили на АРМ, то установите IP адрес и порт по которому отвечает сервер (по умолчанию порт 8043 для windows).
Настройки, которые делаются в мониторе сервера, влияют только на клиента, который запускается на том же компьютере, что и сервер.
Важно, чтобы лицензия сервера позволяла удаленные подключения клиентов.
Добрый день!
Мы в Demo версии создали проект он работает и в клиенте и в Web, но с телефона или ПК в этой же сети не подключает по IP:8043.
Demo RT вроде час работает, хотелось протестировать именно Web.
Подскажите пожалуйста а в демо версии RT можно подключиться по Web или нет?
Ещё подскажите коллеги, при смене IP в АРМ в среде разработки он доступен в Web и по 127.0.0.1 и по новому IP, это нормально?
192.168.1.119:8043 вот такой
Запущен MasterSCADA 4D RT 1_3, 2 процесса выполняются mplc и ngnix, в настройках клиента IP прописал полностью http://192.168.1.119:8043
Поля параметры запуска mplc и ngnix пустые и в среде разработки не заполняли, может из за этого не работает с других устройств?