проблемы с плк 150
Прошу помочь с одним вопросом. Начал работать с контроллером плк 150. Возникли следующие проблемы: не могу подключиться к контроллеру по Ethernet. Вроде бы настроил всё верно. Принудительно задал контроллеру IP-адрес в PLC-Browser, так же присвоил дополнительный IP компьютеру, задал маску подсети равную 255.255.0.0. Но при попытке подключиться к контроллеру возникает ошибка. Через RS-232 подключение происходит нормально. Что можете посоветовать? Так же ещё интересует возможность использования RS-485. Должен ли он отображаться в PLC Configuration или нет? Заранее спасибо. Прошу не критиковать строго - с контроллерами работаю недавно.
-
Супер Модератор
1. По RS485 программировать ПЛК нельзя. Можно обмениваться по сети, но это настраивается в конфигурации ПЛК - по ней отдельный документ.
2. Связь по Ethernet
За частую ошибка может быть по двум вопросам:
- кабель
- настройки сети на ПК и на ПЛК
- после установки IP Mask и Gate в ПЛК надо его перезагрузить, и уже потом проверить принялись ли настройки.
-
-
Хочу ещё спросить: при попытке подключиться к контроллеру в программе EasyWork PLC выдаётся сообщение о том, что отсутствует файл DEFAULT.PRG Подскажите, что за файл и на что он влияет.
-
Супер Модератор
На форуме ответ уже был: это как раз плод Ваших трудов, записанных на Flash контроллера. делается это прям перед установкой уже на объект. И без этого программы в контроллере нет...
Команда - создать загрузочный проект (creat boot project) из меню онлайн, при подключенном контроллере.
-
Ещё один вопросик=) В конфигураторе ПЛК я добавил элемент Modbus(Master) в нём прописал Universal Modbus device. Подключаемый прибор - измеритель давления "Прома-ИДМ" работающий по RS 485 по протоколу Modbus RTU. Какой тип прибора задаётся при конфигурации ПЛК? Заранее спасибо за ответ!
-
Супер Модератор
Вы все правильно задали - Universal ModBus Device - это какое то устройство ModBus, не важно какое.
А вот какие ячейки опрашивать, какими командами - указано должно быть в документации к Slave устройству.
-
То есть не имеет значения 8 bit input module или Register input module или ещё какой либо? А опрашиваем ячейки из основной программы PLC_PRG?
-
Супер Модератор
Память ModBus отдельно от памяти МЭК - AT %....... формируется контроллером автоматически.
Как формируется - надо почитать в РЭ на PLC Configuration...
В зависимости от типа переменных будут меняться адреса.
-
благодарю. углубляюсь в изучение...