Здравствуйте. Есть пр200 со входом 4-20мА. Как правильно пересчитать значения со входа. 0-20мА надо перевести 0-100%. Всю голову уже сломал
Здравствуйте. Есть пр200 со входом 4-20мА. Как правильно пересчитать значения со входа. 0-20мА надо перевести 0-100%. Всю голову уже сломал
Мой вариант, настройки входа: 20-100, соответственно 4мА соответствует 20% диапазона 0-20 мА(0-100%).
Можно в симуляторе посмотреть, у меня имеется макрос масштабирования, если с математикой 4-5 класса не дружите:
SCALE_L.owle
И, начальный участок 0-4 мА будет пропущен, в смысле, диапазон входа ПР: 4-20 мА.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.02.2023 в 17:57.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg