Исправил
Захват-01.png
Условие "нет движения - вкл. зеленые" сделал по другому ( сброс счетчиков через 30 сек)
Исправил
Захват-01.png
Условие "нет движения - вкл. зеленые" сделал по другому ( сброс счетчиков через 30 сек)