Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Как организовать режим автоматической подпитки обратного трубопровода.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да, так оно и работает. Ещё нужно чтобы клапан был запорно-регулирующий, и в закрытом положении пропуск был минимальный.
    Подскажите а какой ручной алгоритм настройки пид для клапана по давлению?Если в скаду завести пид рег и настраивать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Подскажите а какой ручной алгоритм настройки пид для клапана по давлению?Если в скаду завести пид рег и настраивать?
    В общем случае алгоритм такой - при отключенных И-, Д-составляющих подбирается значение пропорциональной составляющей, для быстрого отклика без перерегулирования, затем подбирается интегральная составляющая для устранения остаточного отклонения и дифференциальная при необходимости ускорения реакции. В конкретном случае зависит от применяемого оборудования.
    Второй вопрос больше похож на бессмысленный набор слов.

Похожие темы

  1. Таймер обратного отсчёта на ST
    от kolyagl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2018, 20:25
  2. Таймер обратного счета
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 10:03
  3. таймер обратного времени с датчиком
    от sega73 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 15:40
  4. подбор оборудования для насоса подпитки
    от anwi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 13:14
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 10:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •