Показано с 1 по 10 из 153

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здраствуйте, появилась необходимость заменить AQUA24A2F/D в вент установках так как их больше не купить. По схеме мне подходит ТРМ1033–31.00, но есть и другие вент установки, без рекуперации. Правильно я понимаю что все ТРМ1033 отличаются лишь прошивкой и в OWEN Configurator их всегда можно перепрошить под другой тип вент установки? Так же у меня есть ПР200-24.2.1.0 можно ли где-то скачать программу чтоб превратить его в ТРМ1033–31.00, а то ждать пока приедет ТРМ долго. А для того чтоб написать программу самому надо разбираться в алгоритмах работы вент установок, что наверное еще дольше))

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dzherenov Посмотреть сообщение
    Здраствуйте, появилась необходимость заменить AQUA24A2F/D в вент установках так как их больше не купить. По схеме мне подходит ТРМ1033–31.00, но есть и другие вент установки, без рекуперации. Правильно я понимаю что все ТРМ1033 отличаются лишь прошивкой и в OWEN Configurator их всегда можно перепрошить под другой тип вент установки? Так же у меня есть ПР200-24.2.1.0 можно ли где-то скачать программу чтоб превратить его в ТРМ1033–31.00, а то ждать пока приедет ТРМ долго. А для того чтоб написать программу самому надо разбираться в алгоритмах работы вент установок, что наверное еще дольше))
    Добрый день!

    Алгоритм ТРМ1033 можно изменить на другой готовый через Owen Configurator (см.п.11.3 РЭ - https://owen.ru/uploads/355/re_trm10...-22282-2.2.pdf). Сами алгоритмы являются интеллектуальной собственностью компании и не предоставляются пользователям. Поэтому, из ПР200 сделать ТРМ1033 не получится - требуется самостоятельное написание программы.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 13:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •