IVM Да и я знаю. Ещё со времён микроконтроллеров.
Но, как всегда и везде, хочу перебдеть. Чтобы прям вот перебдеть на полную.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
По идее достаточно общего экрана а для перебдеть разделения пар крестовиной.
Ну а совсем чтоб, то патчкорды 6А или 7, у которых там каждая пара в фольгу обернута.
Но все это для коротких длин, ибо волновое сопротивление там не 120 Ом
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Да, создать проблему на ровном месте наше все))). Бывает так: бах и начинаешь накручивать))
Обычная витая пару, ей без разницы сколько Вы по ней пустить каналов rs485, хоть один, хоть четыре - она в "принципе" для этого и "предназначена".
Причем работать будет без всяких нюансов.
Хотите сделать грамотнее: для rs232 - отдельный кабель (там же вроде три жилы нужны). Хотя я обычно использую тот же ас3м (rs232-rs485).
Кстати вопросы по кардиограммке(как понимаю 5мкс на клетку видим канал 115200):
1) почему выбросы всегда положительные(куда прицеплена земля осла)?
2) если это 115200, то частота пульсаций примерно 133кГц что как то не вяжется с 9600 и 19200 и их биениями?
3) интерфейсы у СПК без гальвашки, так что еще очень интересует что же на других концах поналеплено?
pt200 Если есть мыло - то я накину скриншоты с тех замеров.
Мы с другом (у него был осцилл) снимали то, как работают разные устройства по Modbus-протоколу и как разные устройства делают старт и стоп посылок.
Заметили, что на разных каналах есть влияния от соседних в виде выбросов.
Ответы на вопросы:
1. Земля воткнута на GND питания щита, так как у СПК GND для RS-485 нет.
2. Да, это 115 200. А на нём какие-то мутные помехи от других интерфейсов на 9600 и 19200, которые идут по соседним парам в той же витухе.
3. По интерфейсам:
а) на 115200 - модули ввода-вывода ОВЕН Мх110.
б) На 9600 - три датчика ОВЕН ПВТ-10.
в) На 19200 - три штуки LED-диммеров RaumDom DDL04R.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Судя по всему тут все без гальвашки!
Теперь вопрос распределения и разводки питания я бы поставил на первое место, а не наличие и толщину экрана.
Особенно интересны диммера которые 99% ШИМом долбят на большие дистанции(врятли они используются в качестве модулей 0-10В для управления уже взрослыми источниками)!
Туточки например рекомендуют все минуса посадить через 100Ом на сигнальную землю: http://www.kavina-systems.com/articals/RS485.htm
Яж и написал что слишком мутные(т.е. не похоже что это от других интерфейсов)
Наводки от других интерфейсов надо ловить на терменированном кабеле подключенном только с одной стороны к СПК
Простите что влажу, но почему тут была речь про категории сетевых кабелей, но не уточнялся тип экранировки? Они же в любой категории разные есть https://anlan.ru/articles/tipy-ekran...noj-vitoj-pary