Блин... так там есть те, которые мне надо. Но они идут катушками по 305 и от 20-30 тыр за катушку.
Блин... так там есть те, которые мне надо. Но они идут катушками по 305 и от 20-30 тыр за катушку.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Витая пара является симметричной линией сама по себе.
Посмотрите устройство кабеля Ethernet 5cat, например, и объясните себе, что вам не хватает в полном дуплексе 100МБ/с?
Им не надо экран каждой пары, а вам надо?
Чудны деяния сие ))
Последний раз редактировалось keysansa; 26.04.2023 в 23:07.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
keysansa Я уже для IVM объяснял =) Хочу перебдеть!
А ещё хочу СпецКабель, а не гопническую витую пару.
Про симметричность я знаю, и сам писал про это статью ещё в 2011 году.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Отличия кабелей RS485 от CAT.5 (6,7) в принципе только в волновом сопротивлении, у RS485 120 Ом у компьютерных 100 Ом. И в сечении жилы, у RS485 она чуть больше.
Суть кабелей в остальном та же самая. При использовании компьютерных кабелей нельзя использовать с устройствами, у которых не отключаются терминальные резисторы. На коротких линиях может не влиять, а вот на длинных может и влиять. По этому при использовании компьютерных кабелей это надо учитывать и ставить терминальные резисторы 100 Ом вместо 120-ти.
Ну и длину уменьшайте с учетом скорости и меньшего сечения жилы.
Больше как таковых отличий у них нет. Никто же не использует расстояния 1,2 км на скоростях 115200... так как это расстояние по стандарту для скорости 9600 или даже меньше.
Есть и отдельными патч-кордами нужной длинны, но искать умаешся. А еще есть косяк что некоторые упаковшики перевирают информацию производителей и неправильно указывают тип экрана кабеля.
Для рассмотрения можете еще поискать такое:
Teldor 9392L04101
Teldor 9FY9F2L101
LappKabel UNITRONIC BUS CAN
LappKabel UNITRONIC BUS FD P CAN
LappKabel UNITRONIC BUS LD
LappKabel Li2YCY PiMF
Klotz DC422CY
Klotz DMX2
Klotz DW02
Klotz OW15Y
Klotz OL22H1
Klotz OX22AH
Klotz OX22CH1
Klotz OX22GHB1
Klotz OXCF04
Petrovi4 Ооо! Конкретика пошла!
Спасибо, буду изучать!
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
ТППэп 10х2х0,5, несколько линий RS-485(это из-за низкого бюджета предприятия ). Длинны до 800 метров, с клеммными соединениями в узлах. Годами нет никаких проблем, с минимальными скоростями соответственно и терминальными резисторами. Оборудование ОВЕН.
Mike_K Хехе! Неее! У меня там 115 200 будет летать! По двум каналам причём.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
тоже юзал несколько линий более 800 метров на скорости 9600 с подключением трм и ПР200, разводка делалась телефонным кабелем с витыми парами по плинтам,конечные устройства от плинтов витухой 5-10 метров и проблем не возникало.
можно поискать F/FTP кабель меньшими упаковками,что по идее должно помочь сэкономить. например такого рода https://www.etm.ru/cat/nn/2469820?city=78