Решил открыть эту тему в основном по связи. История такова.
Использую ПМ210 на многих объектах не особо много но штук 5-10 в год, шкафы заводские небольшие где-то 350*500 самое то для малой диспетчеризации.
При сборке шкафа как правило ПМ210 ставлю сбоку к верхний части на монтажной панели на дин рейку. Так как шкаф из за своих габаритов получается в меру плотноват ПМ210 самое место с верху. Но вопрос встает на счет как правильно сделать вывод кабеля антенны из шкафа. По началу брал стандартную антенну АНТ-5 прикручивал к шлюзу кабель конечно не заводил в короб а укладывал рядом (крепил к клюющим площадкам) шлюзы работают нормально. Но с выходом в новым корпусе начало многое манятся не в лучшую сторону. Также заметил что новые шлюзы стали чувствительны к длине кабеля антенн. В частности АНТ-2 показала себя полностью неработоспособной, шлюз находится в вечной перезагрузки. Пришлось поставить штатную из комплекта АНТ-1 только с ней заработал ПМ210 сигнал 100% хотя у ней усиление 1.0 дБ в сравнении 3.0 дБ к АНТ-2.
Что скажут специалисты ОВЕН? И согласована длинна кабеля к самой антенне?!
Из практике по антеннам АНТ-5 и ПМ1 а у нас их была дюжа. Могу сказать что кабель на антеннах тонковат гниет в основании магнита.
Из опыта по радио техники знаю что длина кабеля негативно влияет на усиление. Прихожу к выводу что длина кабеля должна быть минимальна и монтаж ее к шкафу должен заточен под крепеж АНТ-4 (но с длинной кабеля на всех не угодишь?!) а штатная 2000мм убивает до ~70% сигнала. В частности АНТ-2 с длиной кабеля 2500 мм вообще нет сигнала что тут говорить. Да она будет работать и в моем случае на 500мм. Но бегать по магазинам и искать подходящий конектор да их сейчас и не найти в глубинке.
Нужен кабель переходник ~300мм (нужно согласовать для точности по длине волны) для штатной антенны с креплением на сам шкаф c гайкой и сальником чтобы был в комплекте с ПМ210.