Добрый день!
ПЛК210 02, подключены 5ть энкодеров, но не разберусь как сбросить их в ноль, нужно обнулять позицию станка.
причём обнулять нужно конкретный энкодер по конкретной оси.
Добрый день!
ПЛК210 02, подключены 5ть энкодеров, но не разберусь как сбросить их в ноль, нужно обнулять позицию станка.
причём обнулять нужно конкретный энкодер по конкретной оси.
Добрый день!
Счетчики сбрасываются при загрузке проекта. Во вкладке конфигурация (LeftSide) в параметре "Сброс счетчиков входов и энкодеров" должно быть установлено TRUE.
Для сброса счетчиков в цикле программы нужно создать отдельную задачу с наивысшим приоритетом (например, 0) и меньшим циклом (например, 5 мс) и в теле программы обрабатывать импульсы с помощью локальных переменных.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
здравствуйте!
а как сделать сохранение не по кнопочке, а по сбою питания ? анализ заднего фронта таргет-переменной TargetVars.stPlc210.xPowerInput1 не помог.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.
необходимо сохранять текущую координату тележки, вычисленную на основании показаний энкодера.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.
Текущая координата тележки изменяется в соответствии с изменением данных с энкодера, т.е. с частотой 10кГц в течение 10-16 часов (она же бегает непрерывно туда-сюда, пока работает оборудование). При каждом изменении переменная в RETAIN будет перезаписываться. Возникает вопрос каков ресурс памяти области RETAIN по перезаписи? И разумно ли это? В плк100 я по спаду питания записывал необходимые данные в файлик, а после включения плк считывал их из этого файлика. И все было было хорошо. А как это сделать в плк210? Есть такая возможность?