Если речь идет только о конвертации протоколов, то тогда лучше взять ПЛК100 с лицензией М.
Конвертация делается так: В ПЛК конфигурацию добавляете модуль owen master в котором добавляете все необходимые для опроса переменные из ТРМ148, если ТРМ-ов несколько то добавляете все что есть.
Дальше в ПЛК конфигурации добавляете modbus slave, в котором добавлете н еобходимое для опроса панелью количество переменных.
Потом в программе PLC PRG делаете присвоение от одних переменных другим. Хотите конвертируете в word хотите не конвертируете дело Ваше.