Сообщение от
evgenykip
Не знаю что изменилось, но, в вашей версии программы:
1) энергонезависимость работает.
2) при подключении онлайн видно, что состояние ST1=1 (когда с дискретного входа включаю) и ST1=0 (когда выключаю).
3) захожу в конфигурационное меню прибора, а там ST1=00000, состояние не изменяется, и при изменении этих нулей кнопками тоже ничего не происходит с переменной в программе.
4) в облаке состояние переменной ST1 всегда равно нулю, не меняется (то есть по сети не работает, получается).
По поводу переменной ST1 я переписывался с поддержкой, сначала хотел просто создать переменную ретейн и присвоить ей сетевой регистр - не получилось, в поддержке сказали что нужно создать переменную в конфигурационном меню прибора ( в программе ), что она автоматически станет ретейн и будет иметь сетевой регистр, так и сделал, она также в программе состояние меняла, но в меню прибора были нули и по сети тоже, в поддержке ответили что у меня программа не позволяет записывать эту переменную, поэтому значения в сети не менялись.
Предполагаю, что в нее нельзя записывать из программы, а только из сети или из меню, поэтому не работает...
В общем отсоединил переменную ST1 от выхода схемы, оставил только на входе - таким образом она записывается по сети и из меню прибора, но мне нужно чтобы в нее записывалось текущее состояние выхода схемы - переменная "START"
Короче, что, нужно две переменные использовать, одну для управления по сети а вторую для того чтобы видеть текущее состояние ?