Возникла идея по выносу панели на расстояние от плк. Понятно, что СП270 в режиме slave, также понятно, что команды от панели пойдут с задержкой(в принципе можно отказаться от управления).
возможна ли такая связка?
Возникла идея по выносу панели на расстояние от плк. Понятно, что СП270 в режиме slave, также понятно, что команды от панели пойдут с задержкой(в принципе можно отказаться от управления).
возможна ли такая связка?
возникла необходимость организовать обмен данными плк с модулями расширения (мдвв, мва, мх110 и тд) через модем пм01 Gprs
(плк <->пм01 (gprs) пм01<->модуль расширения)
возможно ли организовать такую связь? если да, то как?
можно.
на стороне модулей модем настраиваете на автоматическое поднятие трубки.
на стороне плк - сам контроллер и будет модемом управлять.
да, если модулей несколько, то придется поочередно дозваниваться до них. интересует именно Gprs, а не Csd, если дать каждой симке статичный Ip и использовать Gprs
Статический IP достаточен только одной из sim-карт.
В вашем случае на стороне модулей необходимо ставить ПЛК+модем
или GPRS-Шлюз.
Сейчас мы планируем разработать подобное устройство.
Планируете?
а ПЛК304/308 не сможет сделать то же самое (являясь шлюзом для нескольких модулей, расположенных рядом, и носителем USB-GPRS-модема или ПМ-01 модема)?
хочу воспользоваться прибором ПЛК308 (как шлюзом) для связи пяти ПЛК100 по Ehternet и для удаленного подключения к каждому из ПЛК100 через один GPRS или Dial-up модем...
Илья, это возможно?
Последний раз редактировалось Dimur; 26.05.2010 в 15:32.
очень хороший вопрос.
не очень понятно зачем еще один плк, если все плк вы можете уже объединить.
теоретически, конечно, все возможно. осталось сделать плк308 и протестировать :-)
На сайте из описания ПЛК308:
Рекомендуется к использованию:
-для построения автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ);
-для создания устройств сбора и передачи данных (УСПД);
-для объединения устройств с различными протоколами/интерфейсами связи в единую сеть.
Идеально для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий. (с) Овен.
Пять ПЛК100 (все с навесами модулями, все одинаковые, как близнецы, кроме ИП-адреса) - соединяем по Ethernet через cвитч и сводим к ПЛК308, который подключён к ПМ-01 (RS-232) или проводному модему (RS-232).. через него соединяемся с удалёнкой. ПЛК308 распределяет соединение от модема на ПЛК - пользователь может получать данные на МастерСКАДУ или работать с одним из ПЛК100, в режиме "как рядом лежит на столе" - прошивая, программируя, ets.
В принципе, возможно, что один из пяти ПЛК и сам мог бы быть шлюзом (да?), но для этого его надо сделать головным - и дописать во все остальные ПЛК программу передачи данных (Ethernet, UDP) на головной ПЛК. А если он выйдет в "обслуживание" (что равновероятно для всех пяти штук), то сеть останется без связи... тем более не хочется лезть в работающие ПЛК. И таким вот образом невозможно связать удаленного пользователя на удалённую перезапись программы одного из ПЛК - будет работа только считывания и записи данных через МастерСКАДУ. Так?
(ой, как всё сложно... я еще многого не понимаю :о(((((
я думал - они еще в марте 2010 вышли... Залез на сайт - они еще в разработке до конца лета 2010...
Поэтому я и обратил внимание на "Сейчас мы планируем разработать подобное устройство."(с) Илья Кареткин
Последний раз редактировалось Dimur; 28.05.2010 в 10:49.
когда планируется выпуск плк304-308?
хотелось бы их уже использовать.
Работаю с ПЛК Овен и не только...