ну как бы у нас готовый датчик с мостовой схемой внутри. примерно такой
ну как бы у нас готовый датчик с мостовой схемой внутри. примерно такой
Тогда вам надо 4 датчика включать не параллельно, а на 4 входа и показания суммировать.
По ссылке блок с 4 входами https://owen.ru/product/moduli_analo...kov/connection
Ну или в крайнем случае, на 2 входа по 2 датчика, чтобы не перегружать блок.
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2023 в 13:51.
Все бы не чего но про четыре датчика в параллель заявляет изготовитель
тд.png
и как бы на соседних весах это работает (4 датчика на прибор) (см. описание проблемы выше)
и как бы четыре датчика в параллель является стандартное решение (те же автомобильные весы), да там все сводится через балансировочную коробку которая смещает питания каждого датчика для того что бы уровнять характеристику датчиков (не бывает абсолютно одинаковых по характеристикам датчиков)
представите себя на месте проектировщика закладываете модуль в проект на весоизмерительную платформу и при реализации Вас ожидает сюрприз...
или вышел из строя модуль меняете на аналогичный и тут снова сюрприз... (наш случай)
Еще раз повторяю: что суммарное сопротивление тензодатчиков подключаемое к прибору не менее 88Ом что соответствует техническим характеристикам на прибор. И как бы фиг с ним что прибор не "вытягивает" датчики, но наблюдается еще и эффект пропадание связи с прибором пока не отключишь измерительный канал.
П.С. А представители производителя на форуме есть? хочется услышать их мнение на этот счет.
П.С.2 Походе придется городить колхозинг с внешним источником питания для питания тензодатчиков.
Лучше вам написать в техподдержку, будет быстрее, support@owen.ru или по той же ссылке в самом низу. Здесь могут и не ответить.
Напишите сразу подробно, с приложением скрина из последнего поста.
А по делу, я бы добавил резисторы в диагонали моста, чтобы вместо 87 Ом было 120-130 Ом, как уже писали и протарировал снова.
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2023 в 19:02.
Представителям не очень интересны такие исключительные случаи и они неохотно вписываются в подобные разборки, в 99% случаев всё работает, поэтому ради одного процента никто даже пальцем шевелить не будет. Огород с внешним источником рабочий, проверено. Можно делать. Клеммы exc+ exc- в этом случае остаются незадействованными, приводите питание от внешнего источника на ref+ ref-, туда же приводите провода возбуждения датчиков.тензо.jpg
Последний раз редактировалось Parovoz; 26.10.2023 в 07:41.
У меня в отличие от вас всё работает и нет ни одной темы с вопросами как у вас. Пожгли блоки подавая вместо 2,5 В, до 15 В и другим теперь советы даёте.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36040
Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2023 в 08:25.
Не будет. По крайней мере у меня не было, подавал до 14 В, датчик сгорел, модуль целый, даже 2 целые они были подключены в параллель к одному датчику.
Там только есть нюанс, в прошивке программно ограничен диапазон измерения в зависимости от указанной чувствительности датчика. Поэтому сильно разбежаться не получится с опорным напряжением.
Например: чувствительность датчика 1мВ/В, соответственно диапазон ограничен -2,5мВ...+2,5мВ, а если подать 5 В, то крайней значения уйдут за допустимый диапазон в значения -5мВ...+5мВ и останутся либо неизмеренными, либо прибор вообще зафиксирует ошибку, точно не помню, а если увеличить чувствительность, то пропадёт точность измерения.
Последний раз редактировалось Parovoz; 26.10.2023 в 08:24.