Спасибо за отклик.
Уверенности, что все подключил правильно нет.
Подключил по приведенной выше схеме из РЭ. Перепроверял неск раз. По пов. подключения клемм ДН- могу сообщить только в чтв-пятницу, когда буду в том городе. Индикация: 10,20,30,40,50,60,70,80,90 горят постоянно. "Раб" горит. Все остальное (БЛК и пр) не горит.
При подаче сигнала "БЛК", мигают 3 фазы. и горит постоянно "блк" и "работа".
Подключение клеммы ДН может привести к тому, что БУСТ как-будто бы не может привязяться к переходам через "0"?
На управляющий электрод семистора точно подавал IG-. Так указано в схеме РЭ, фрагмент из которого выложил чуть выше поссылке.
Включал осциллограф как раз между ig+ и ig-. Нет устойчивой пачки импульсов каждый полу-период. Соотв., хоть как их переверни- только полярность изменится, а то, что возникают пачки импульсов управления очень редко....
Возможно ли узнать - по каким сигналам БУСТ привязывается к переходам через "0" (на какие входы ему нужно подать синусоиду)? (При включении нагрузки по схеме "звезда без нейтрали").
Стоит ли проводить эксперимент. И попробовать сделать
искусственно выведенный "0" (3 резистора на фазы с общей точкой - N)?
Целочисленное регурирование при управлении производительностью насоса не подошло. Пропадание нескольких периодов аккустически- как небольшие удары по эл. двигателю. Нужно именно фазовое регулирование.
М.б. есть какая-нибудь свежая прошивка - попробовать? Буст2 был приобретен в январе с.г.