Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31

Тема: ПР200+Danfoss FC51

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    В итоге все вроде работает, но вылетает ошибка W17 – Тайм-аут командного слова. Нет связи с преобразователем частоты.
    В итоге понял, что если командное слово постоянно (раз в секунду) записывать по новой, ошибка не возникает.
    Реализовал просто используя BLINK каждую секунду для записи переменной по сигналу.

    Но возник вопрос. Верно ли это? FC51 недостаточно один раз послать сигнал на запуск?
    Если запись по изменению не прокатывает, а циклическая не реализована, то данное решение нормальное. Можно сделать и на Блинке и на таймере TON.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если запись по изменению не прокатывает, а циклическая не реализована, то данное решение нормальное. Можно сделать и на Блинке и на таймере TON.
    Ясно. Спасибо!

    Ну значит в принципе такое решение нормальное. А то сомнения верно ли я сделал или нет.

  3. #23

    По умолчанию

    Добрый день

    Вопрос по Группе параметров 3: Задание/Изменение скорости. Необходимо задавать частоту по RS-485. Что надо задать в параметрах 3-15, 3-16, 3-17 ?

    ПР200 дает по RS-485 задание 30 Гц, а ПЧ почему-то выдает 50 Гц.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-05-17_095210.png 
Просмотров:	12 
Размер:	8.3 Кб 
ID:	75816  
    Последний раз редактировалось IVM; 17.05.2024 в 09:56.

  4. #24

    По умолчанию

    3-15 =0
    3-16 =0
    3-17 =11 (значение по умолчанию)

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    3-15 =0
    3-16 =0
    3-17 =11 (значение по умолчанию)
    А по какой причине ПЧ может выдавать максимально заданную частоту 50 Гц, если таковая по RS-485 не задавалась ?

  6. #26

    По умолчанию

    Запись скорости по RS-485 успешно проходит, без ошибок?
    пар 16-01, 16-02, 16-05 какие значения?

  7. #27

    По умолчанию

    По тому, что такая частота (50 Гц) задана в соответствующих параметрах.
    И если её не меняли, она такая и останется.
    Параметры 4-14 (Верхний предел скорости вращения двигателя) и 3-03 (Максимальное задание)
    Последний раз редактировалось CleanS; 17.05.2024 в 15:59.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    По тому, что такая частота (50 Гц) задана в соответствующих параметрах.
    И если её не меняли, она такая и останется.
    Параметры 4-14 (Верхний предел скорости вращения двигателя) и 3-03 (Максимальное задание)
    В посте #23 приведена картинка, на которой видно каково задание частоты по RS-485. Там где-то 30 Гц, но никак не 50 Гц.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Запись скорости по RS-485 успешно проходит, без ошибок?
    пар 16-01, 16-02, 16-05 какие значения?
    Достаточно ли после сброса ПЧ на заводские настройки задать параметры 8-01 = 0, 3-15 = 0, 3-16 = 0, 3-15 = 11 и преобразователь будет управляться исключительно по RS-485.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.05.2024 в 14:32.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Достаточно ли после сброса ПЧ на заводские настройки задать параметры 8-01 = 0, 3-15 = 0, 3-16 = 0, 3-15 = 11 и преобразователь будет управляться исключительно по RS-485.
    8-01 можно не трогать.
    Я делал немного по другому - задавал через 3-10.0 (адрес 3099 десятичный)., задаётся от 0 до 100%, поэтому если сделать 4-14 = 100Гц, то можно считать, что задание в Гц.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. PLC100 и danfoss fc-301. Modbus RTU
    от ava.ricious в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. Мастер скада и Danfoss
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 16:52
  4. ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    от hill2k в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:28
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55