  1. #691

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Он (макрос ПИД от ОВЕН) есть и без пароля

    ЗЫ.
    Вложение 71810


    Вложение 71811
    Открыл макрос и ужаснулся. Сколько же надо было потратить сил что бы сделать ПИД в квадратиках.
    Не могу понять где в макросе производится накопление интегральной суммы.

  2. #692
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Открыл макрос и ужаснулся. Сколько же надо было потратить сил что бы сделать ПИД в квадратиках.
    Не могу понять где в макросе производится накопление интегральной суммы.
    Да, ладно, не слишком и сложный макрос получился

    Безымянный.png

  3. #693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Да, ладно, не слишком и сложный макрос получился

    Безымянный.png
    Это только часть макроса. А что с моим вопросом ? То что на картинке как в макросе делается ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 23.11.2023 в 13:34.

  4. #694
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это только часть макроса. А что с моим вопросом ? То что на картинке как в макросе делается ?
    Вот здесь
    Безымянный.png

  5. #695

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот здесь
    Безымянный.png
    Слона-то я и не приметил.

  6. #696

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Когда мощность 100%, интегральная=0, при меньшей - равна ранее определенной в настройках (30).
    Если я правильно понял, то когда мощность 100% обнуляется коэффициент при интегральной составляющей, а не накопленная сумма. Если это так, то это бесполезное и даже вредное занятие, так как приводит к замораживанию накопленного значения интегральной составляющей и затягиванию переходного процесса.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.11.2023 в 14:26.

  7. #697

    По умолчанию Как сохранить значения по умолчанию после снятия питания.

    Реле ПР-200. Прошивка наисвежайшая.
    Задаю режим работы включения по рабочим дням.Использую макрос из базы данных Clock_Week.
    Выставляю все переменные энергонезависимыми со значениями по умолчанию.
    После перезагрузки, все значения по нолям.
    Рыл поиск, но все что в течение получаса смог понять: скорее всего переменные перезаписываются при подаче питания...
    Просьба подсказать, как это устранить или ткните пожалуйста где почитать.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owle week.owle (386.6 Кб, Просмотров: 7)

  8. #698
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,205

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BDV Посмотреть сообщение
    Реле ПР-200. Прошивка наисвежайшая.
    Задаю режим работы включения по рабочим дням.Использую макрос из базы данных Clock_Week.
    Выставляю все переменные энергонезависимыми со значениями по умолчанию.
    После перезагрузки, все значения по нолям.
    Рыл поиск, но все что в течение получаса смог понять: скорее всего переменные перезаписываются при подаче питания...
    Просьба подсказать, как это устранить или ткните пожалуйста где почитать.
    В версии 2.5.340 Овен накосячил в прошивке. Откатывайтесь назад

  9. #699
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    835

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то когда мощность 100% обнуляется коэффициент при интегральной составляющей, а не накопленная сумма. Если это так, то это бесполезное и даже вредное занятие, так как приводит к замораживанию накопленного значения интегральной составляющей и затягиванию переходного процесса.
    Так накопленная интегральная должна умножаться на коэффициент в настройках. Соответственно, раз коэффициент стает равным нулю, то на него и умножается накопленная составляющая. Не?

  10. #700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BDV Посмотреть сообщение
    Реле ПР-200. Прошивка наисвежайшая.
    Задаю режим работы включения по рабочим дням.Использую макрос из базы данных Clock_Week.
    Выставляю все переменные энергонезависимыми со значениями по умолчанию.
    После перезагрузки, все значения по нолям.
    Рыл поиск, но все что в течение получаса смог понять: скорее всего переменные перезаписываются при подаче питания...
    Просьба подсказать, как это устранить или ткните пожалуйста где почитать.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post422832

Страница 70 из 74 ПерваяПервая ... 20606869707172 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •