лоджик работает по тому же 502 порту что и конфигуратор.
Вероятно проблема в таймаутах или очень умном файволе
лоджик работает по тому же 502 порту что и конфигуратор.
Вероятно проблема в таймаутах или очень умном файволе
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Попробовал подключиться к ПРке через панель Weintek - не получается. Вернее Лоджик иногда (один раз из десяти попыток) видит контроллер, но при попытке записать программу выскакивают ошибки (ошибка контрольной суммы, функция 10 не поддерживается, ошибка таймаута и друние в таком роде).
Тему забыли что ли?
Уважаемые админы от ОВЕНа ответьте как не из локалки подключаться для прошивки, какой порт открывать?
Сейчас этот вопрос актуален как никогда но уже с ПР205-м
Для соединения с ПР103 и ПР205 используется 502 порт.
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Прокинул 502 порты на маршрутизаторах, попробовал удаленно через инет подключиться, работает!
Даже прошивка прошла, правда медленно.
Спасибо за ответ!
И все таки хорошо бы вынести в настройки OwenLogic как я когда-то просил по OwenConfigurator время таймаута. Я прямо вижу зависимость по пингу когда будет работать прошивка через OpenVPN, а когда нет. Большей частью не работает!
Вопрос всё ещё очень актуален!
При работе через VPN один раз из 20 обнаруживает, но не на долго. Как увеличить таймауты?
Последний раз редактировалось Alexon; 20.10.2023 в 13:35.
Через VPN вообще не обнаруживает, хотя telnet открывает 502 порт без проблем. Есть решение?
Пока только радикально ускорив VPN. У меня с сервера VPN прлучается подключаться, предварительно ударив в бубен. А с клиента уже нет. Поэтому если очень сильно надо то или бежать на сервер или пинать Овен.