Да подключён к ут24, объясню примерно.
К 1 выходу полключен вентилятор поддува, ко 2 планка подачи топлива, планка приводится в движение моторредуктором, на планке так же есть 2 концевых выключателя.
Работало оно раньше таким образом:запускался вентилятор на 5 минут, далее отключился, потом планка заезжала вперёд и останавливались на концевике на секунду, потом возвращалась назад и опять включался вентилятор
А входа не использовались? И в схеме взаимных блокировок просто в электрической схеме не было?
Просто если не заведены входа, то планка будет останавливаться по концевику только в случае, если эти концевики последовательно в цепи подключены.
И отключение вентилятора на время работы планки должно производиться? Можно ли это сделать без заведения сигнала о работе в реле надо смотреть... Или это тоже реализовано схемно...
Просто реле на временные задержки то запрограммировать можно, но если бы была оригинальная схема подключения, тогда бы проще было понять, что и как должно работать учитывая то, что вы написали выше.
А то напишут включение реле на планку, а вентилятор запустится в этот момент не учтя, что планка еще не в исходном состоянии...
Последний раз редактировалось МихаилГл; 05.12.2023 в 09:48.
Скинь ватсап или вайбер или вк, я скину фото, видео.
Вентилятор на время работы планки отключается
Что за котел, что то не встречался с подобной системой. Самоделка наверное?
n1=CYCL
n2=CYCL
Stn1=1
Stn2=1
t1dl-не менять
t2dl-не менять
d1on-не менять
d2on-не менять
d1oF-не менять
d2oF-не менять
t1on=5 минут
t1oF=время работы планки + 2 Х (несколько секунд, чтоб работа механизмов не пересекалась)
t2on=5 минут + Х
t2oF=время работы планки + Х
Остальные - это надо смотреть схему...
И то, здесь есть наложение, не учел что планка и вперед и назад едет (т.е. вентилятор запустится, когда планка поедет в обратную сторону). Нужно еще смещение добавить.
PS: Ниже на рисунке скорректированный алгоритм. Временные уставки вычислите сами.
Во время паузы планки включено время обратного хода, так как там перекидной контакт, и при выключении реле планка поедет назад до концевого, которым и остановится.
Последний раз редактировалось МихаилГл; 05.12.2023 в 11:52.