Здравствуйте! Возможно ли аппаратно/программно организовать синхронизацию между двумя частотными приводами?
Цель: вал соединен с редуктором, из редуктора два вала идут на два асинхронных двигателя, в итоге два ПЧ крутят один цельный вал.
Нагрузка на валу не постоянна (зависит от количества продукции и нужно чтоб второй подключался если не справляется первый)
В данной связке ведущему задаем скорость, а ведомый по моменту должен синхронизироваться.
Возможно ли это организовать при использовании ПЧВ2?
У вас двигатели вращаются с разными угловыми скоростями? Проблема в чём? Двигатели асинхронные подавайте на два ПЧ одинаковые сигналы задания выходной частоты и управления, всё! В смысле, всё само должно устаканится!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.