Добрый день.
Причина ошибки - ПЛК не получил корректный ответ от модуля.
Связанные с этим обстоятельства могут быть разными - несовпадение сетевых настроек в модуле и ПЛК, проблемы с кабелем связи и т. д.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
И куда начинать копать? И как?
Конфигурация модуля не менялась и взята из документации.
Модуль конфигурируется с помощью OWEN Configurator?
Когда забиваете настройки связи, забивайте всё по умолчанию.
Либо подключайте сначала к конфигуратору и проверяйте (выставляйте) настройки связи, чтобы потом их забить в ПЛК.
А так же проверьте номер порта в ПЛК, соответствие портов в инфо ПЛК.
Вопрос закрыт.
Указал не ту скорость обмена