Показано с 1 по 10 из 21

Тема: ПЛК110 и тепловычислитель

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вопрос по вычислителю ВКТ-9. Важна ли у него настройка "стоп-бит"? По умолчанию у него "1" и поменять никак нельзя.
    У меня в сети приборы с двумя стоп-битами, не будет ли конфликта?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artyom Посмотреть сообщение
    Вопрос по вычислителю ВКТ-9. Важна ли у него настройка "стоп-бит"? По умолчанию у него "1" и поменять никак нельзя.
    У меня в сети приборы с двумя стоп-битами, не будет ли конфликта?
    Без контроля чётности и один бит? Просто по спецификации модбас положено для none ставить 2 стоп бита, но наши производители одно место положили на спецификации. Попробуйте с 1. Как вариант все устройства перевести на Е1 или О1.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Без контроля чётности и один бит? Просто по спецификации модбас положено для noneставить 2 стоп бита, но наши производители одно место положили на спецификации.
    А какое отношение протокол имеет к интерфейсу?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А какое отношение протокол имеет к интерфейсу?
    Да никакого. Просто при царе-горохе авторы спецификации в одном месте ляпнули про 2 стоповых - так оно и тянется для особо упоротых. Не знаю, может в те годы это и имело какой-то смысл.

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Тепловычислитель СПТ 941 и модем ПМ01
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 15:31
  5. тепловычислитель спт 961 и овен пм01
    от Шапатин М.В. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 17:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •