Добрый вечер, СИ20 подключен к счетчику воды с датчиком холла, счетчик выдает 720 импульсов на 1 литр воды. что нужно в нем запрограммировать чтобы си20 показывал литры, а не импульсы. Благодарю за помощь.
Добрый вечер, СИ20 подключен к счетчику воды с датчиком холла, счетчик выдает 720 импульсов на 1 литр воды. что нужно в нем запрограммировать чтобы си20 показывал литры, а не импульсы. Благодарю за помощь.
Попробуйте множитель задать. 1/720... Судя по инструкции.
Тогда получите 518400 на литр
Если ,конечно , применимо -то считать лучше не "импульм/ литр", а "импульс/куб.метр"
Тогда 720 000(импульсов)- это 1 куб.метр.(что для воды= 1 000 .литров)
То есть просто умножить 720 на 1000.
А то значения уж больно мизерные,а значит не стабильные.
Тем более за литры мы платим только в ларьке розлива артезианской воды. За всю другую воду мы платим за куб.метры.
Как вариант,конечно.
Тогда он на табло вообще ничего не увидит, вернее никаких изменений в течении месяца, если расход 1 м 3 в месяц.
Не стоит волноваться. "Управляйка" к этому готова(шутка)
Ибо мы платим по счётчику ,а "импульс/литр или импульс/Квт.час считает расходомер.
Ведь платим мы за эл.энергию по "циферкам зл.счётчика",а то что на нём написано (допустим) 600 имп/ квт. час даже и не представляем.
Но это просто "мысли вслух"-то что решил автор-то значит и правильно. Ему виднее.
Тем более,что для бытовых счётчиков-расходомеров характерно что-то типа 10 литр /импульс
Надо будет "освежить память" Что-то стал сомневаться.
https://disk.yandex.ru/d/3aEq5uoGVJr3hQ
Всё верно пункт 7.5.
Тогда всё просто..
Кол-во импульсов делим на 10-получаем литры
Кол-во импульсов умножаем на 100-получаем куб.метры. Но состояние "бешенокрутящейся стрелки" и показания 3-х последних красных цифр "управляйку" не интересуют.
А то что 720 ипм/литр-так это не воду считать,а скорее "по каплям спирт разливать".
Либо аптечное производство. То есть 1000/720 и получаем (примерно) 1.5 миллилитра на импульс.
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 29.01.2024 в 07:03.
Добрый день. Ваши рассуждения верны.
Ещё интересно узнать что у Вас за датчик холла. Если китайский счетчик воды с таким выходом, то он может быть рассчитан на 5В вход. То есть заточен под вход ТТЛ логики. И с входом СИ20 может вести себя неадекватно и считать что попало.
И ещё прикиньте частоту импульсов, чтобы не превышала значения паспорта. СИ20 не самый скоростной счетчик.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо, все заработало. датчик без имени куплен на OZON, Датчик расхода с импульсным выходом ДРУ-ПП-85 предназначен для учета суммарного или текущего расхода воды. Принцип работы датчиков основан на вращении внутри прибора крыльчатки с частотой, прямо пропорциональной интенсивности потока. Датчик расхода генерируют импульсные сигналы, частота которых пропорциональна частоте вращения крыльчатки.
Прибор для учета суммарного или текущего расхода воды.
Особенности:
Импульсный выход, тип NPN
Для корректной работы датчика расхода направление потока жидкости должно совпадать с направлением стрелки на корпусе
Универсальное монтажное положение: горизонтальное и вертикальное
Степень пылевлагозащиты: IP55
Характеристики:
Рабочая среда: вода и другие неагрессивные жидкости
Максимальное давление рабочей среды: 1,75 МПа
Температура рабочей среды: 0...+115°C
Расход: (½-1-25л/мин), ( ¾-1-30л/мин), (G1- 2-50л/мин).
Импульсный выход: от 23...27 до 255...296 имп./л (в зависимости от модели)
Присоединение: наруж. G1", ½", ¾"
Питание: =4...24 В
Материал: нержавеющая сталь
Монтажное положение: универсальное
https://ozon.ru/t/QldEE5M