сможет ли ваша компания предложить прибор, который отключает 3-х фазную нагрузку при к.з. перенапряжении,перекосе . обрыве фаз.
сможет ли ваша компания предложить прибор, который отключает 3-х фазную нагрузку при к.з. перенапряжении,перекосе . обрыве фаз.
посмотрите пожалуйста на мнс1
спасибо. так как я использую для коммутации нагревателей з-х фазной печи (ток на одной из фаз 80а) ваш бкст-1. используя симисторы.мне необходим прибор защиты этих симисторов от к.з., за мнс не знаю, сможет ли он отключить, при обрыве спирали нагревателя ?допустим ток по фазам при обрыве н.э 80-80-40а.
Это как?
Мы вроде как решили что вы общую точку нагревателей вы цепляете на ноль, а значит и ток будет равен 0.
От короткого замыкания вас может спасти автоматический выключатель (но не факт). Есть еще плавкие вставки с большой скоростью срабатывания.
Если вам нужно именно детектировать обрыв нагревателя и выдавать сигнал, то можно воспользоваться трансформаторами тока, их выходы завести на какой нибудь ТРМ, а он будет отключать нагрузку или подавать сигнал.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
выдел на водонагревательных бойлерах,реле ркзм-250 датчики тока, которые надеваются на силовой кабель- на ферритовых кольцах намотана катушка.есть ли подобные датчики в продаже, и если можно дайте о них информацию
Вот тут есть похожее
http://www.meandr.ru/products/products.html
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
простите но в там ничего о запрашиваемых мной датчиках нет.
там не датчики, а реле контроля тока. к ним можно подсоединить любые трансформаторы тока. либо воспользуйтесь названным вами ркз-250.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).