romapalexov@gmail.com так от неправильной настройки показывать будет ого-го, а по факту что у вас там есть.
romapalexov@gmail.com так от неправильной настройки показывать будет ого-го, а по факту что у вас там есть.
Подскажите как правильно настроить. Датчик ПД100 тип 4-20 мА верхний предел 10 МПа нижний 0,1 МПа
Тоже самое. Я не могу понять проблема в настройке или в датчике. В руководстве не указано про максимальное значение.настройка 2.JPGпоказания2.JPG
romapalexov@gmail.com А почему нижний предел 0,1 МПа, а не 0?
Настраивать надо в том, в чём хочется измерять. Если МПа - то задать от 0 до 10 и так и работать.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Указал так как указано на датчике. При 0 10 результат тот же. В идеале измерять в кг/см2. Может в подключении проблема. От руки нарисовал схему схема.jpg
Где номера клемм на ПРке?
Вы точно на вход "I" подключили, а не на вход "U" ?
Захват-01.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
А ПР103 не требует резистора? например ПРМ-3 требует, в ПР200 встроен.
Поскольку выход с датчика в виде тока я его к I и подключил
В пр103 тоже встроен. Сейчас уточню
UPD из руководсnва по ПР103 4.2.1.1 Работа универсального входа в аналоговом режиме
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным
сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для
сигналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются
непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см 2 ), кПа и т. д.).
Последний раз редактировалось romapalexov@gmail.com; 08.02.2024 в 12:56.