Страница 759 из 782 ПерваяПервая ... 259659709749757758759760761769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,581 по 7,590 из 7815

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7581
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,736

    По умолчанию

    romapalexov@gmail.com так от неправильной настройки показывать будет ого-го, а по факту что у вас там есть.

  2. #7582

    По умолчанию

    Подскажите как правильно настроить. Датчик ПД100 тип 4-20 мА верхний предел 10 МПа нижний 0,1 МПа

  3. #7583

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romapalexov@gmail.com Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно настроить. Датчик ПД100 тип 4-20 мА верхний предел 10 МПа нижний 0,1 МПа
    Попробуйте перевести в Па и забить так диапазон, что покажет?

  4. #7584

    По умолчанию

    Тоже самое. Я не могу понять проблема в настройке или в датчике. В руководстве не указано про максимальное значение.настройка 2.JPGпоказания2.JPG

  5. #7585

    По умолчанию

    romapalexov@gmail.com А почему нижний предел 0,1 МПа, а не 0?
    Настраивать надо в том, в чём хочется измерять. Если МПа - то задать от 0 до 10 и так и работать.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  6. #7586

    По умолчанию

    Указал так как указано на датчике. При 0 10 результат тот же. В идеале измерять в кг/см2. Может в подключении проблема. От руки нарисовал схему схема.jpg

  7. #7587
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romapalexov@gmail.com Посмотреть сообщение
    Указал так как указано на датчике. При 0 10 результат тот же. В идеале измерять в кг/см2. Может в подключении проблема. От руки нарисовал схему схема.jpg
    Где номера клемм на ПРке?
    Вы точно на вход "I" подключили, а не на вход "U" ?
    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #7588
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,736

    По умолчанию

    А ПР103 не требует резистора? например ПРМ-3 требует, в ПР200 встроен.

  9. #7589

    По умолчанию

    Поскольку выход с датчика в виде тока я его к I и подключил

  10. #7590

    По умолчанию

    В пр103 тоже встроен. Сейчас уточню

    UPD из руководсnва по ПР103 4.2.1.1 Работа универсального входа в аналоговом режиме
    Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным
    сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для
    сигналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются
    непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см 2 ), кПа и т. д.).
    Последний раз редактировалось romapalexov@gmail.com; 08.02.2024 в 12:56.

Страница 759 из 782 ПерваяПервая ... 259659709749757758759760761769 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 01:25
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10511
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 13:43
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •