Добрый день
Есть ли возможность в ПР200 формировать импульсы заданной длительности на транзисторном дискретном выходе ?
Добрый день
Есть ли возможность в ПР200 формировать импульсы заданной длительности на транзисторном дискретном выходе ?
Последний раз редактировалось Вольд; 18.02.2024 в 13:34.
Так, при наличии транзисторного выхода, ШИМ встроенный, скажу более, аппаратный, в смысле, не зависит от времени цикла программы, даже в старых ПР114 такое было, в смысле модификация со всеми транзисторными выходами и встроенная ШИМ, в смысле, ничего выдумывать не надо!
На практике не использовал, как понимаю задумка была для передачи выходной мощности ПИД-регулятора или чего-то подобного!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.02.2024 в 13:43.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Оперативно нельзя период следование импульсов менять, ШИМ этого не допускает, а ширину импульса(длительность) меняйте, как захотите в допустимом диапазоне!
И, если не ошибаюсь, в последних модификациях ПР и период следования импульсов можно задать переменной и менять когда захочется!
И, чтобы два раза не вставать, если нужно какой-то "необычный" диапазон преобразовать в диапазон 0-1(требующийся для ШИМ), в менеджере компонентов имеется макрос "SCALE", совсем недавно в соседней теме обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39164&page=2
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.02.2024 в 14:33.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Все можно менять
Безымянный.png