Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
А зачем на входах исключающее или, если каждое нажатие кнопки изменяет состояние Т-триггера на противоположное и вообще зачем использовать два входа, вроде уже писал об этом в преведущем посте.
Может чего не понимаю, я не углублялся во все тонкости(хотелки), впрочем ТС сам считает, чтобы мы сами догадывались(насколько смог понять). Исключающее ИЛИ и отдельные входы для каждого места управления светильником как раз необходимо при наличии выключателей, а не кнопок. Я поэтому и просил ТС уточнить что у него стоит кнопки или выключатели, в смысле, судя по логике, должны были выключатели стоять!
XOR или OR - без разницы, автор, вроде, сказал, что кнопки использовал. Конечно, кнопки можно и запараллелить, но если входов хватает, то можно и так