Здравствуйте!
попытался загрузить проект в реле ПР 110-220.12ДФ.8Р
получил следующее сообщение:
Данная версия внутреннего программного обеспечения подключенного прибора "ПР110-220.12ДФ.8Р" не поддерживается! Необходимо обновить программное обеспечение прибора до версии 2.83.
На ОФ сайте не нашел ПО 2.83.
Ткните носом.где искать!!!
Максим* предположу, что нужна 1-я версия Овен Лоджик из последних.
Ничего искать дополнительно не надо.
Вы просто не все сообщение привели
Ведь дальше, в сообщении "Данная версия внутреннего программного обеспечения подключенного прибора "ПР110-220.12ДФ.8Р" не поддерживается! Необходимо обновить программное обеспечение прибора до версии 2.83."
Написано "Хотите запустить процесс смены прошивки..."
Нажимаете "ДА" и ВСЕ.
ОЛ сам запишет в прку это самое ПО 2.83.
Файлы с прошивками лежат в папках ОЛ.
Захват-01.png
Последний раз редактировалось petera; 26.02.2024 в 13:30.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо.все получилось !!!
Здравствуйте!
не знаю, поднимался ли такой вопрос ранее.
Есть какая нибудь команда или макрос для пр200 , чтобы его полностью сбросить, как по включению питания?
Подал напряжение на вход и он сбросился.
Спасибо
как по включению питания
Так после включения питания ничего не должно сбрасываться, в смысле, настройки сети, входов-выходов должны сохраняться. Значения энергонезависимых счётчиков, переменных, состояния энергонезависимых триггеров и т. д., иначе ПР будет некорректно работать!
Вообще-то странное желание, в смысле, чтобы ПР перестало корректно фунциклировать, тогда не подавайте на него напряжения питания, оно и не будет работать!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2024 в 12:54.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Нет, такого нет.
Если вам, в какой-то момент времени нужны, скажем так, начальные значения уставок (переменных), то надо перед переменными ставить блок SEL и по его управляющему сигналу присваивать переменным заданные значения.
SEL.jpg
Для примера, пока нет сигнала на входе I5, в "Переменную" записывается значение счётчика CTN1. По сигналу с входа I5 идёт запись из энергонезависимой переменной "Значение 1". Можно использовать блок константы.