Цитата Сообщение от SatanaXIII Посмотреть сообщение
Вопрос в тему, по схемам подключения: почему у модуля дискретных вводов МВ210-214 номера входов идут не по порядку? На всех схемах (раз, два) после седьмого входа идет девятый, за ним восьмой, а потом только десятый. То есть восьмой и девятый входы поменяны местами.
Еще раз для надежности: 1-DI1 ... 6-DI6, 7-DI7, 8-DI9, 9-DI8, 10-DI10, 11-DI11...
То есть восьмому физическому входу соответствует DI9, а девятому физическому входу соответствует DI8.
Почему так?
Добрый день, представленная схема верная. Входа будут отрабатывать в соответствии с подключением на данные клеммы.