Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
Пытаюсь читать регистр 6 из ТРМ138 в ПР103.
Но вместо постоянного значения температуры появляются то 1400 или 2400 потом резко 54343 и обратно!
Читаю функцией 0х04

Подскажите что я делаю не так!
Остальные каналы читаются нормально? Настройки 2 канала проверяли? На самом приборе 2 канал работает?
Температура на 2 канале не отрицательная?